控制工程师论坛

PLC与PAC

设备容量-的另类算法!给个意见???

一日千里
一日千里

2007-11-23

前几天,
一小厂搬家,找我.


原厂区供电是70平方电缆,
新厂区是25平方铝架空线,


我统计了一下设备容量;
20多台机床;100多KW,
热处理电炉;20KW,
试验台-电机-45KW一台,75KW一台。
机床和试验台不同时工作。
我怎么算;25平方铝线也不够。


后来,问了一下他以前的电费,他说;每月7000元左右,算了一下;
每度电0.7元,每月用电约10000度,每小时用电约40度,
平均有功功率-40KW,线路还可以。


还有75KW电机启动问题;(空载启动)
用了一个闲置的5KW直流电机,(带直流调速器的)
把75KW电机带至全速,再合75KW的接触器,(注意方向一致)