2023-09-13
我用台达控制伺服电机,并实时读取当前的扭矩,虽然可以判定扭矩是否在我的设定范围,但是不能截取这个时间段内的最大值,请问有没有大神知道如何读取一段时间的最大值
评论3
楼主 2023/9/13 9:20:06
随便设一个寄存器,只要实时值大于寄存器当前值,就往里面送值
楼主 2023/9/13 9:21:03
实时值大于寄存器当前值,就往里面写值
楼主 2023/9/13 9:22:09
路过,学习了