增加线圈电阻较大的中间继电器
楼主 2007/11/22 17:06:47
楼主 2007/11/22 22:58:25
也许你用的电磁阀功率较大吧,建议你用固态继电器驱动
楼主 2007/11/23 19:21:17
是不是电磁阀功率比接点允许容量大或电压不匹配,建议增加中间继电器扩容。
楼主 2007/11/24 15:29:21
一般PLC输出控制电流1A左右。继电器输出和晶体管输出两种。输出点总是烧坏考虑两个因素
1:电磁阀功率大超过PLC输出电流;增加中间继电器解决。
2:电感负载引起的问题,增加吸收回路解决。
楼主 2007/11/24 22:26:21
1.检查一下电磁阀,看看阀芯内是否有异常,导致负载过大。
2.最好别直接接负载,用中间继电器缓冲一下。
楼主 2007/11/25 8:37:54
楼主 2007/11/26 15:15:48
首先检查电源配置和负载线圈的电流是不是超过PLC额定,中间继电器是交流继电器还是直流继电器?交流继电器在线圈上并阻容吸收,直流继电器并压敏电阻