远距离开关量信号传输过程中受电磁干扰 中间继电器偶尔有动作怎么解决
评论6
楼主 2024/10/17 22:48:15
没啥好办法,就动力线和控制线尽量分开布线,最好采用屏蔽双绞线
楼主 2024/10/17 22:54:41
用屏蔽线,并且线路一端接地,同时查一下系统的接地,防止接地是虚的
楼主 2024/10/17 22:55:16
开关量输入端并联电容,根据干扰源频率选电容量。
楼主 2025/9/16 18:54:02
处了加电容、屏蔽、接地等办法,一般可以采用软件加延时,也就是一定宽度以下的脉冲认为无效,以提高信号的可信度和可靠性。重要的保护回路都是这么处理的。
楼主 2025/11/20 9:12:58
这个问题比较常见。
一般需要从安装和设计前期考虑,候补方案很少。
首先,开关量检测电源需要独立供电,其次是开关量独立公地,初期不要到处就近接地。其次是电缆走向,按国家规定弱电信号不得与强电或动力电缆平行,更不能在同一线槽或线管,更不能同一电缆,如果有交叉,需要间隔300mm以上安全距离。
再次,采用屏蔽线,几个开关量最好不要相互借用“公共”线,借用的需要有应对措施。
屏蔽单点接地,机柜和控制底线应与电气接地独立。
楼主 2025/12/29 10:02:12
远距离开关量信号传输中因电磁干扰导致中间继电器误动作,是工业现场一个非常典型且棘手的问题。这通常意味着干扰信号已经达到了继电器的动作阈值。要解决这个问题,需要系统地从“预防干扰产生”、“阻断干扰路径”和“提高设备抗扰度” 三个层面入手。