软件版本7.7,人机型号:TPC7062,分布与温控仪和台安变频器走MODBUS通讯都不 成功,都是显示通讯状态:2,参数数值为0,不显示正确数值,请问各位大佬,我哪里搞错了 ,同样的通讯环境我用串口调试软件成功通讯,准确读出温度,我后来又试了台安变频器,设定频率--16位地址为2502H,换算9474+1=9475+=49475,还是通讯状态·:2,数值:0








评论1
楼主 2026/1/20 16:05:37
MCGS的modbus需要注意里面的数据顺序:“3412”“1234”