现在遇到的问题就是,偶尔有几台新的单相220V真空泵或者吸尘电机一通电就过载,电流31A左右,正常的额定电流不超过10A。然后瞎折腾一下自己又好了,没找出来原因,接线和热继电器都检查过了没问题,不确定是不是厂家的质量问题。


自己瞎折腾就好的情况有几个:一个是把零火线倒过来就自己好了。一个是线拆下来接到另外一个新的就没问题,再接回去就好了(2-3次这种情况)。还有一个是重新接线线标破皮,接触到电容的一端冒火花之后,拆掉线重新调整一下就好了(2-3次这种情况)。?

有些没折腾在这边试了有问题过去厂家又说正常运行没问题,求助一下各位,这种一般是什么情况导致的可能性大??