控制工程师论坛

PLC与PAC

西门子PLC赋能风电场运维:200与1200以太网通讯及HMI集成落地

lxr229
lxr229

2026-03-20


一、行业痛点

在大型陆上风电场的主控与机组控制系统中,西门子S7-200系列PLC长期作为风电场中央控制柜的核心控制器,承担着全场风机群的逻辑调度、数据汇总与故障联动控制任务,但其仅有的9PPI/DP口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题:

1.  无法直接与各风机舱内部署的S7-1200PLC实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后;

2.  风电场监控上位机只能通过CP5612卡走PPI协议通讯,传输速率仅187.5kbit/s,全场 20台风机的运行数据完整备份耗时超50分钟,无法满足实时数据溯源需求;

二、解决方案

远创智控推出的PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机的三零核心优势,一次性解决风电场上述通讯痛点。该模块将S7-2009PPI/DP口直接转换为标准10/100M以太网口,同时保留DB9母口为原有西门子触摸屏提供通讯接口,实现风电场中央控制柜与各风机舱的一网到底通讯架构,适配风电场野外分散式的设备部署特点。

三、硬件清单

四、安装与接线

1.  对风电场中央控制柜S7-200PLC断电10分钟后,将PPI-ETH-YC01 Plus西门子以太网模块的DB9公头插入S7-200PPI/DP口,旋紧螺钉做好防水密封处理;

2.  采用防屏蔽超五类户外网线,将模块RJ45口连接至赫斯曼工业交换机,交换机部署于中央控制柜防水机柜内;

3.  从模块的DB9母口通过Profibus专用防水电缆引至中央控制室西门子KTP1200触摸屏,各风机塔筒旁的西门子KTP1200触摸屏通过交换机与模块实现以太网通讯;

4.  各风机舱内S7-1200PLC自带网口通过户外网线接入就近交换机,组成风电场通讯环网;

5.  研华工控机配置双网卡,一网卡接入风电场内部监控环网,另一网卡接入风电场智慧管理平台,实现生产数据与管理数据的安全隔离,防止外网干扰。

五、参数配置

步骤一:PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器侧

①S7-1200→S7-200:读取DB200.DBW0-DBW24(单台风机的转速、桨距角、发电功率、环境风速、机舱温度等12个核心运行参数);

②S7-200→S7-1200:写入DB60.DBW0-DBW10(中央控制柜下发的桨距角调节指令、启停机指令、偏航控制参数)。

步骤二:S7-1200

步骤三:WINCC

通讯验证

1.  TIAPortal在线与诊断界面中,20台风机舱内S7-1200与中央控制柜S7-200的通讯状态灯持续绿色,无断连现象;

2.  WINCC监控画面趋势图实时显示单台及全场风机的发电功率、风速曲线,与现场测风仪、功率检测仪实测值误差<0.3%

3.  西门子KTP1200触摸屏断电重连测试:断开触摸屏电源5秒,8秒内自动恢复通讯,风机运行数据无跳变、无丢失;

4.  Wireshark在核心交换机处抓包测试,以太网帧往返平均延时2.8ms,远低于风电场桨距角、偏航控制的50ms工艺响应要求;

5.  风电场极端天气模拟测试:在沙尘、低温环境下连续运行72小时,通讯系统无故障,数据传输稳定。

六、结束语

借助远创智控PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,风力发电场在保留原有西门子S7-200PLC核心控制系统的基础上,实现了与各风机舱S7-1200PLC的高速以太网通讯,且完成了全场景西门子触摸屏的无缝集成与统一管控。该方案适配风电场野外分散式的设备布局与恶劣的运行环境,解决了传统通讯方式速率低、故障多、兼容性差的行业痛点,为风力发电场后续的数字化运维、大数据分析、智慧调度奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础,助力风电场实现从传统人工运维到智能无人管控的转型升级。

 