2007-12-13
评论2
楼主 2007/12/5 14:58:21
原因 处理方法放大器平衡螺钉调整不当 调整好放大器平衡螺钉位置输出节流针阀开度大 将输出节流针阀顺时针转至合适位置连接反馈件松动没固定紧 检查反馈件个螺丝并固定紧喷嘴型号不对 更换喷嘴型号
楼主 2007/12/13 8:58:01