2007-12-13
| 看到大家都无私奉献出自己所收集的资料和分享自己的经验,我也来“奉献”一下。 以下内容是笔者对现场器件安装注意事项的看法,用作抛砖引玉! 1.1 航空插座的安装 台车控制箱的电源线一般通过航空插座转接。 在安装航空插座时必须区分公头和母头:从主控柜来的电源线连接到母头并固定在支架或墙上,而公头用于连接台车控制箱的移动电源线。这样可以保证公头和母头分离后,从主控箱来的电源线不被触摸到,保证人身安全。 母头安装必须牢固,否则多次插拔后容易损坏航空插座。 ![]() |

评论2
楼主 2007/12/12 14:20:35
1.3 接近开关和光电开关的安装
1.3.1 阀门开到位接近开关的安装
没有使用防爆定位头检测阀门开关到位的气动阀门,使用方形接近开关检测。接近开关用螺栓固定在自制的安装座上,安装座再用螺栓固定在阀门的汽缸上。当气动阀门垂直安装时,接近开关装在汽缸的上部,不得装在汽缸的下部,否则粉尘会堆积在接近开关的检测面上,容易造成开关失灵。



| 1.10 桥架的安装 动力线和控制线分别走线,放置在不同的桥架内,桥架之间至少有10cm距离。 桥架必须接地,桥架段之间用铜编织线或黄绿线进行连接,保证良好接地。 桥架切割口和拼接口需除毛刺。 使用合适的弯头过渡。 1.11 罐门电机线的安装 电机线捆绑在滑轮上在钢丝绳上滑行,保证电机线不和墙壁摩擦,防止损坏电机线。 ![]() 1.12 调节阀安装 安装调节阀气管时注意进气口和出气口是否连接正确。 1.13 制冷机组的注意事项 在给制冷机组通水前,必须检测制冷机组的制冷剂是否存在(可通过制冷机组的高低压表查看,也挤压高压管路的备用接口,看其是否有制冷剂喷出),若没有制冷剂,不允许通水。若水箱内的铜管拉列造成制冷剂泄漏,此时又通了水,这样就很难在现场维修制冷机组,只能等厂家重新发机组过来更换,这样就会大大地耽误工期。 |
楼主 2007/12/13 7:11:34