西门子S7-200自由口与上位机通讯实例

S7-200自由口与上位机通讯读取温度值的程序

PLC主程序
网络1
// 设置控制方式为自由口通信方式,启动接收字符中断 //
    PLC首次扫描
    自由口通信,波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验
    初始化RCV,允许RCV,有结束符,检查空闲时间
    结束符为 A
    空闲时间为5MS
    一次接收的最大字符为6个
    启动通信口,接收完成中断
    全局允许中断
    接收数据
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVB   6, SMB94
ATCH   INT_0, 23
ENI
RCV    VB199, 0
网络2
// 检测温度送VW0 //
    转换成实际温度值
    从工作站编号送到输出缓冲区
    检测温度送输出缓冲区
LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW0
/I     +54, VW0
MOVW   AIW2, VW2
/I     +54, VW2
MOVW   1, VW300
MOVW   VW0, VW302
MOVW   VW2, VW304
网络3
// 设置温度控制上限和下限//
LD     SM0.0
MOVW   +350, VW4
MOVW   +450, VW6
网络4
// 检测温度低于下限,则输出加温 //
LDW<   VW0, VW4
A      SM0.5
S      Q0.0, 1
网络5
// 检测温度高于上限,则输出降温 //
LDW>   VW0, VW6
A      SM0.5
R      Q0.0, 1
网络6
//准备传送参数 //
   发送字节数据,送VB99
   发送检测温度数据,送VW100
   发送工作站编号数据,送VW102
LD     SM0.0
MOVB   6, VB99
MOVW   VW300, VW100
MOVW   VW302, VW102
MOVW   VW304, VW104
网络7
// 传送数据 //
LD     SM0.5
XMT    VB99, 0


中断程序


网络1
//通信口接收数据完成后的中断 //
// SMB86 等于16#20,表示PLC收到结速符 //
    收到结束符,把收到的数据传到VB400
    中断有条件返回 
    否则继续接收
LDB=   SMB86, 16#20
MOVB   VB200, VB400
CRETI
NOT
RCV    VB199, 0

\\*******************************\\

VB源程序

Dim x1, k1, k2
Dim p11, p22                             '定义变量
Dim aa() As Byte                         '定义数组
Private Sub Command1_Click()             '开始监控,定时器1有效
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()             '退事程序,定时器1无效
Timer1.Enabled = False
Cls                                       '清屏
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()                   '初始化
Timer1.Enabled = False                    '定时器1无效
Timer1.Interval = 100                     '定时器1时间为0.1S
Timer2.Enabled = True                     '定时器2有效
Timer2.Interval = 1000                    '定时器2时间为1S
Picture1.ScaleMode = 0                    '定义纵横坐标
MSComm1.CommPort = 1                      '设定端口号
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"           '设定通讯波特率
MSComm1.InputLen = 6                      '输入缓冲区为6个字符
MSComm1.InBufferSize = 256                '接收缓冲器大小