2008-01-11
首先声明,在下在这方面绝对的菜鸟一只,大侠们赐教啊。
具体情况是这样:本人做原油的启动实验。动力装置是带有变频器的电动机。实验过程中,给变频器设定一个流量值,电动机就会带动螺杆泵启动了。我一直不明白,电动机的转速是按照什么样的规律,从0升高到设定值的呢?
请好心人出来说说吧,或者介绍一本这方面的书(本人实在一窍不通,连一本合适的书都找不到~)
评论9
楼主 2008/1/3 8:30:10
楼主 2008/1/4 10:38:42
n =
n: 电机的转速
f: 电源频率
p: 电机磁极对数
s: 电机的转差率
电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min也可表示为rpm
电机的旋转速度同频率成比例 同步电机的转差矩为0,同步电机的转速 = 60(秒)*频率(Hz)/电机的磁极对数
异步的转速比同步电机的转速低
例如:4极三相步电机 60Hz时 低于 1,800 [r/min] 4极三相异步电机 50Hz时低于 1,500 [r/min]
本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。
由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对数1个磁极对数等于2极,电机的极数不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适和改变该值来调整电机的速度。
另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
改变频率和电压是最优的电机控制方法
如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从400V改变到约200V。
如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
楼主 2008/1/4 16:06:11
真搞不清楚四楼的在搞什么,本人在这里诚心的请教,不要散布小广告!!
还有,感谢二楼的shengjinli给我的提示,但如果再详细一些,本人将不胜感激!
还有,感谢三楼的兄弟的参与,但你粘帖的这篇东西,我早就看过了,而且是没有错别字的~~
楼主 2008/1/6 21:05:23
好好的一个技术帖,在四楼时掉进了一粒老鼠屎,恶心呀!
楼主 2008/1/7 13:46:27
<电机拖动>属于教材,讲解了原理与基础,帮助我们从根本了解电机的工作原理.值得我们学习.
楼主 2008/1/10 9:31:35
PWM脉宽调制.
SPWM 正弦波脉宽调制.
楼主 2008/1/10 19:12:15
变频器在默认情况下都是按照线形加速或者减速的,也就是条直线,但你的问题是观察油泵流量,但油泵流量和电机的转速不成线形关系,最好查一下流体力学的资料,所以,你看到的现象,流量肯定不是线形增加或减小
楼主 2008/1/11 14:08:54
楼主 2008/1/11 16:07:33
感谢几位弟兄的热心帮助。
kongxiang777大哥说的很有对,看来我的注意力应该主要放在泵转速对流量的影响上面去。
“变频器在默认情况下都是按照线形加速或者减速的,也就是条直线”这句很重要。我会按照其余两位大哥的提示,再好好看看书。
真希望给每位弟兄都是30金啊~