变频器周边控制回路的抗干扰措施

wkh
wkh

2008-01-08

由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。


一、变频器的基本控制回路


同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:


1、4~20mA电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V电压信号回路(模拟)。


2、开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。


外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。


二、干扰的基本类型及抗干扰措施。


1、静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。


措施:



2、静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。


措施:



3、电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。


措施:同1和2所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。


4、接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触电接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。


措施:



5、电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。


措施:变频器的控制电源由另外系统供电;在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。


6、接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。


措施:



三、其它注意事项


1、装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。


2、弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。


3、控制电缆建议采用1.25mm2或2mm2屏蔽绞合绝缘电缆。


4、屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接。