会不会是小流量切除了?
楼主 2008/1/16 9:14:02
小流量切除后,计量上就没有累计了的
楼主 2008/1/16 20:13:44
是否流量计量程设置偏底,管道中是否有气泡,流量计接地是否良好,附近是否有电磁干扰
楼主 2008/1/17 8:34:40
楼主 2008/1/17 22:16:16
楼主 2008/1/18 11:37:44
楼主 2008/1/18 19:24:23
(1)变送器的安装位置 要选择在任何时候测量导管内都能充满液体,以防止由于测量导管内没有液体而指针不在零点所引起的错觉。最好是垂直安装,以便由于液体流过在电极上出现气泡造成的误差。
(2)电磁流量计的信号比较微弱,在满量程时只有2.5~8mv,流量很小时,输出仅有几微伏,外界约有干扰就能影响测量的准确度。因此,变送器的外壳、屏蔽线、测量导管,以及变送器两端的管道都要接地。并且要求单独设置接地点,绝对不要连接在电机、电容器等的公用线或上下水道上。转换器以通过接地电缆线接地,以免因地电位的不同而引入干扰。
(3)变送器安装要远离一切磁源(例如大功率电机、变压器),不能有振动。
(4)变送器与二次仪表必须使用电源中的同一相线,否则由于检测信号和反馈信号相位相差120°,使仪表不能正常工作。
运行经验说明,即使变送器接地良好,当变送器附近的电力设备有较强的漏地电流,或在安装变送器的管道上存在较大的杂散电流,或进行电焊,都将引起干扰电势的增加,进而影响仪表正常运行。
楼主 2008/1/20 9:19:03
是新装的还是已经使用一段时间了,如果是新装的,检查一下安装方向是否正确。
楼主 2008/1/21 12:00:55