楼主 2008/1/24 15:55:14
不知道你用什么传感器检测检测点通过或者没通过,但是,根据你的描述,你应该有两个信号,检测点通过信号和被检测点通过信号。你要求检测点信号与被检测点信号之间在某时间点或时间段(比如20ms)内都有信号,超过该段时间,如果只有一个信号,就报警;如果出现三次报警,就停机。你的要求可以这样理解吗?
如果是这样,建议你将两信号接入PLC的高速输入点,这样,即使输入信号很短,也可以捕捉到该信号。不知道你用的什么PLC,里面应该有精度为ms级的定时器吧,用定时器做一个延时,来判断第二个输入,从而决定要不要报警。做个计数器,计三次报警就停机,编程应该不算复杂的。试试看,如何?
楼主 2008/1/24 15:57:05
刚才描述的“即使输入很短”,应该是指输入信号的时间很短。实在不好意思