电磁流量计的适用:


电磁流量计只能在正压的工艺管线上安装使用,前置直管段长度5D,后置直管段3D,测量精度可达±0.5%~±1%,量程比1:20,介质温度不能超过120℃,压力不能超过1.6Mpa,流速不低于0.3m/s,被测液体最低导电率>20μs/cm。被测介质不能含有较多的铁磁性物质及气泡,不能用于气体、蒸汽、石油制品等非导电性流体。


 


电磁流量计的投运步骤:


1、打开阀门,使液体充满系统;


2、排除泄漏点,如法兰一侧出现泄漏,可将对侧法兰螺栓每次松半扣,同时应上紧泄漏侧螺栓,此法如不能奏效,应拆下变送器检查衬里,如衬里有损伤,可用纱布打磨处理;


3、排除系统内残留气体;


4、接通变送器和转换器电源,通电预热;


5、关闭阀门,使变送器内充满静态液体;


6、检查调整转换零点;


7、重新打开阀门,达到100%流量,检查输出是否稳定和正确。


 


电磁流量计的接地注意事项:


电磁流量计变送器外壳、屏蔽线、测量导管及变送器两端的管道都要接地,且单独设直接地点,绝不能连接在电机电器等公用地线或上下水管道上,转换器部分已通过电缆线接地,勿须再行接地,以免因电位不同而引入干扰;变送器和转换器必须使用同一相电源,否则由于检测信号和反馈信号相差-120°相位,致使仪表不能正常工作。