一台普通配置的电脑通电后发现电源无电压输出,检测电源后发现其保险丝管熔
断,更换后开机发现新更换的保险丝管再次熔断。
分    析
    根据保险丝管不断熔断的现象,推测故障原因可能是电路中的整流桥被击穿、大电解电
容被击穿或者初级开关管被击穿。据此检测了整流桥电路和大电解电容,均没有发现异常现
象。在测量初级开关管时发现其被击穿,由此造成上述故障。


排除过程
  根据故障原因重新购买一个相同规格的开关管,更换后重启电脑,一切正常运行,故障
排除。