2008-06-23
本人设计了一款永磁同步电机,采用Y形接线法,接到变频控制器上后,按正转按纽时出现了与我设计的转向相反即:反转现象。对调电动机上的接线对调后则不再转动。思考了几天没有找出原因,请大师帮帮忙。帮我分析一下原因为谢!控制器是工业产品,功率和机器都正常,电动机线圈绕组的尾端已经固定在电机内了,不打算拆开。
评论7
楼主 2008/3/5 0:17:28
1。变频器是否有电?
2。检查正反转控制电路
3。用万用表量电机三个端子两两之间,是否导通?
4。你和你的同事对调了几次,因为有时在变频器端对调接线方便,或你在这端对调,你的同事在那端对调。
5。你的是直流电机还是交流电机?
楼主 2008/3/5 11:25:01
GEH29: 您好!
谢谢您的指导.
我设计的是永磁同步电机,目前通过变频器接在340V直流电源上做电动机用,其目的是为了标定各种电气参数。以后做交流发电机用,功率大约是六KW。现在的情况是安装在发电机上的旋转变压器没有注入初始指令,变频器的操作是另外一个老师在操作,他说变频器一切正常,他也不知道旋转变压器的初始指令该注入何值。我不明白的是为什么启动正转时电动机反而反转;启动反转时电动机才正转。对调过几次接线,都是搞控制的老师对调的,只要对调接线电动机就不转了,但没有烧。麻烦您帮我分析一下原因,再次表示感谢
楼主 2008/3/5 14:25:26
楼主 2008/3/6 18:00:39
楼主 2008/3/7 10:25:42
楼主 2008/3/13 9:11:11
楼主 2008/6/23 21:01:17
电机定子装反了