2008-05-26
现有一台四川横河EJA210A夜位变送器 铭牌上标明量程0.5MPA 现在想把量程迁移到20KPA 不知是否可行.谢谢
评论1
楼主 2008/5/26 21:57:55
标明量程0.5PMa说明是凸膜片的,量程为5-500KPa. 20KPa在范围内,但量程小于100KPa时,其误差为:正负(0.025+0.05*20/量程)%