2008-09-23
有8个模拟量输出传感器和8个开关输出量,一个485方式输出的传感器。要求构建以西门子PLC为基础的DCS系统,并选出采集模块的型号。怎么搞??
请那位大虾帮帮忙!!
在下是本行业的菜鸟!!
评论4
楼主 2008/6/14 12:45:25
这么少的点用,用最小型的PLC就足够了。还要用DCS系统,楼主真是太有钱了!汗!!
最小的DCS系统也包括工程师站和操作员站。
楼主 2008/6/14 13:51:49
PLC绝非DCS
DCS可以100%包括和代替PLC,反之,绝对做不到。
PLC+HMI
DSC中则:古老的分类是控制器+人机操作站(工程师站和操作员站)
你的问题答案是:用PLC实现控制,在界面上表示;几十或十几个点太太小了,用画面浪费银子,
弄些流程盘用灯吧
楼主 2008/6/14 18:22:27
PLC可以做分站