变频器在运行中会出现一些故障,其常见的故障原因分析如下:

过电流跳闸的原因分析

1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。主要原因有:负载侧短路;负载过重,工作机械卡住;逆变管损坏;电动机的启动转矩过小,拖动系统转不起来;电动机自由滑行时启动输出或恢复输出。

2)重新启动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。可能的原因有:同负载惯量(GD2)相比,升、降速时间设定太短;V/F曲线选择不当或转矩补偿设定值较大,引起低速时空载电流过大;电子热继电器整定值不当,动作电流设定值太小,引起误动作。