2008-07-18
评论3
楼主 2008/7/8 22:15:38
在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的雷电吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器
楼主 2008/7/17 22:20:43
可以看看这本书
楼主 2008/7/18 10:41:53
雷击大多来自压力表,用接口进行隔离!漏电跳闸一般分两种,一是干扰,用电容旁路可以解决,另一是变频高频漏电不好解决,降低载波不行的话,一般换大一点的漏保。
另外深圳阿尔法变频器这方面做得比较好,可以试下。