WINCC6.0与STEP7 V5.4 plc 通讯不上,求助!!

扬二
扬二

2008-07-11

工厂的上位机是WINCC6.0编的程序,歇了半年后,PLC的CPU为CPU412-2,网络卡为CP443-1,网卡通讯不了,后来换至第4个插槽(原来在第三插槽)。用STEP 7 V5.4下载的原来用V5.3编的程序,PLC与工程师站通讯了,PLC也能监控了,可PROTOOL触摸屏程序打不开,还有WINCC6.0 的上位机监控程序通讯不上,请求高手帮助!!!
上位机和PLC是工业以太网通讯,protool MP370触摸屏是和PLC DP线PROFIBUS通讯,MP370也可以网线通讯,PROOTOOL打开时老报错。说OCID ... 数据格式错误