各位高手,我现在在液压机控制上出现了一个难题-——电子泵报警,控制板VT5041没有问题(敢肯定),压力反馈传感器也没有问题,但在液压机滑块每次下行时 H1 闪一次,电子泵的压力就回到0,无法实现机床压力调节。这是一种情况
第二种情况:VT5041比例放大板上的H1一直报警,控制板VT5041没有问题(敢肯定),压力反馈传感器也没有问题,
有一种现象是:在机床开启后,VT5041在带电的情况下热拔,然后再次插入,VT5041可以保持一段时间不报警。
能换的我都换了 实在是解决不了问题呀!!!急
评论1
楼主 2008/10/30 0:00:39
VT5041的报警问题已解决:主要原因在于周边变频器运行时对返回信号干扰引起的,解决办法屏蔽线的接地与动力源接地严格分开。当然还有其他原因可能引起报警:比如 1:PQ阀的问题。 2:位置传感器的问题……