NPN和PNP节点输入
一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。 PNP正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
评论3
楼主 2008/7/26 21:00:04
楼主 2012/2/23 11:43:05
大家好,我公司专业生产接近开关,光电开关,模拟量传感器,防爆开关耐高温150度接近开关,产品可以直接替代欧姆龙,倍加福,图尔克等进口产品,可以浸没在水里用,防油,高抗干扰,有反接保护,短路保护等,欢迎来电15021961860洽谈QQ1850553580,谢谢