2)后备投励
若滑差投励不成,即达不到设定的滑差值,可按预定的后备投励时间和准角度方式投励。后备投励时间的大小,通过面板按键菜单操作任意设定。
3. 3 励磁电流控制
三相晶闸管移相触发电路选用TC787,经三极管后,驱动6路脉冲变压器,输出为调制脉冲列,触发1KGZ~6KGZ晶闸管。TC787有移相控制端和投励控制端。
18、1、2脚是三相同步信号,来自同步变压器的三相电源电压Va、Vb、Vc;16、15、14、13脚外接电容用于调节脉冲列的频率;12、11、10、9、8、7输出六相脉冲,分别与T1、T2、T3、T4、T5、T6六个三极管的基极连接。三极管驱动脉冲变压器,其二次经整流二极管输出到晶闸管的门极和阴极,以满足电气隔离和触发功率的要求。4脚是有移相控制端;5脚是投励控制端;17、3脚是工作电源输入端;6脚为全桥控制端。
为了满足同步机各种工况的要求,运行过程中的励磁电流控制模式分为:恒励磁电流模式和恒无功功率模式。因此选用了模拟量模块与S7-200配合使用,构成单闭环控制系统。励磁给定值由外接电位器提供,无功电流由无功电流转换器提供,励磁电流由霍尔元件LEM块检测励磁电流得到。三个模拟信号送入PLC的模拟输入端。
3.4 系统故障监控
系统故障主要包括:同步机失步、可控整流器缺相或失控、灭磁晶闸管误导通、熔断器故障、励磁电流超限等。
3.4.1 失步监测
失步保护采样信号,来自串接在转子励磁回路的分流器两端的不失真毫伏信号。此信号经放大、变换,光耦隔离后输入PLC,对其波形特征进行分析,判断电机是否失步。当发生带励失步时,首先应切断励磁,识别后判断是报警还是再整步运行。
3.4.2 晶闸管故障监控
晶闸管励磁整流波形整型后经光耦送入PLC,如果波头相互比较,宽度误差较大,说明全控整流桥出现故障,如:脉冲丢失、三相丢波缺相、失控、管压降波形崎变等各种现象,造成励磁电流不稳定。
3.4.3 灭磁晶闸管误导通
在实际运行当中,偶尔会出现灭磁晶闸管误导通,引起附加电阻加热,经过一段时间后,造成控制柜内的控制线烤焦、进而发生电气短路事故。
检测附加电阻RFl、RF2两端的电压信号,经过比较判断,将结果送入PLC,进行联锁和报警。