2009-09-04
我有一个简单的问题无法明白,请各位高手赐教:
有一段控制电机自动与点动运行的程序(PLC型号omron的CPM1A或者CPM2A),运行是始终存在如下问题:当按动点动按钮(00004)时,1003得电,但松开00004后1003依然自保,请问为什么?如图

评论7
楼主 2008/7/30 17:37:17
从上面的图没看出什么问题,可能是程序延迟的原因。实在不行,可以在程序里再加个中间继电器就可以了
楼主 2008/7/30 22:21:24
置位0004然后看别的点有什么变化,在复位看下,如果可以,外接电路就有可能出问题了
楼主 2008/7/31 20:27:40
楼主 2008/7/31 20:28:21
楼主 2008/8/4 20:20:13
可能和上下程序有关.若仅有这段程序00013是不会自保的.全文看看程序吧
楼主 2008/8/5 9:39:19
第一行的0004是不是常闭啊,如果0004只是点动信号那就把第一行的0004取消了吧,看起来并不影响功能的
楼主 2009/9/4 16:42:39
因为0004是常闭点,当按下时,01003有输出,同时带动着01003的常开动作,理论上此时0004 是断开的应该是点动,可松开时确在这一杀那间没等线圈完全断开0004常闭就复位了并同时产生01003自锁现象,这种情况属于竞争与冒险现象,建议把01003常开点去掉.