S7-200PLC内部RS485接口电路图

wilton_gao
wilton_gao

2008-08-09

 

图中R1R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。