当前过程控制行业中,越来越多的使用到智能仪表,而大部分智能仪表都支持Modbus协议,这个不是国际标准的标准,Modbus已经成为事实上的行业标准,必将越来越多的被各仪表厂商所支持和推广。

 

西门子PLC通过集成的CP341卡件来实现PLC与智能仪表的Modbus通讯,但是其最大的缺点是需要通过硬件狗(dongle)来实现Modbus的通讯,而且这个dongle的价格又相对较贵,每个CP341均需要配置这个dongle

 

现在有了新的纯软件实现的方法了,不再依赖硬件dongle的功能,直接实现Modbus通讯功能,并且有冗余通讯方式,这是西门子驱动所没有的功能。这个方法的最大特点是,一套软件可以无限使用,一次投资,终身受益,大大提高项目竞争力!

 

提供以下各版本的程序,有兴趣的请eamil联系:dixinke@163.com,有测试版本供免费索取测试。

 

Modbus Master dongle驱动程序特点(PCS7版本)

1,  无需西门子Modbus Master 硬件dongle

2,  支持Modbus的冗余通讯功能(目前西门子提供的所有已有驱动无此功能)

3,  支持以下Modbus命令:FC01FC02FC03FC04FC05FC06FC15FC16

4,  支持对每条命令单独设置看门狗超时时间

5,  支持每条命令单独的故障反馈,方便诊断

6,  支持主循环时间间隔设定

7,  主持无限命令扩展

8,  配置简单,灵活易用

 

 

Modbus Master dongle驱动程序特点(STEP7版本)

8,  配置比较复杂,带VB版本配置程序,命令灵活组合

 

 

Modbus Slave dongle驱动程序特点(通用版本)

1,  无需西门子Modbus Master 硬件dongle

2,  支持以下Modbus命令:FC01FC02FC03FC04FC05FC06FC15FC16

3,  配置简单,灵活易用

 