2008-09-21
评论11
楼主 2008/8/22 20:39:02
NC -未定义的接点(不要使用,以免出现意想不到的后果)
COM -公共端
使用: NC就不说了
COM有好多个,他们之间是不通的,
输入端的COM点 用来接输入元件的电源的一端,可以是+/-,电源的另一端和输入点接输入元件!
输出端的COM点 1: 电源输出口 24+ COM接电源负极
2: 其他的每个COM点都对应几个输出点,可以驱动不同电压的负载!如果输出负载是相同电压,可以把除电源负极COM点外的其他COM接点连接起来使用!

欢迎交流 QQ453281902
楼主 2008/8/25 9:13:28
你好,本人对你的编程电缆很感兴趣,是自己做的吗,麻烦告知制作方法,QQ51824336,谢谢
楼主 2008/8/25 13:36:53
不好意思,我的这条是在网上买的!
楼主 2008/8/27 6:01:48
PLC——电脑
1——1
2——2
3——3
PLC端4、5自封
电脑端4、6自封,7、9自封。
楼主 2008/8/27 19:28:16
一般NC空端子不允许接任何线
楼主 2008/8/28 10:58:32
◆功率模块現貨銷售0755-8836 4656◆
-----------------------------------
利玛电子(新加坡)有限公司
聯繫人 :周先生
手機 :137-1410-2508
Tel :(86)-0755-8836 4656
QQ :173943820
MSN :sz-lima@hotmail.com
E-mail :lima13714102508@21cn.com
Website:www.limaworld.com.sg
-------------------------------
楼主 2008/8/28 14:01:58
COM端子分输入的和输出的,输入的一般只有一个,为输入公共端。
输出的一般有好几个的,互相之间不通的,一般00和COM0组成一对独立的输出,一般01和COM1组成一对独立的输出,一般02、03和COM3组成二对与其他输出不相连的输出,如果不需要独立的输出就需要把几个COM连起来的作为输出的公共端
楼主 2008/8/29 9:28:34
通讯电缆得根据PLC的型号不同有不同的连接方式
楼上说的自制作方法中有错误,应该是
PLC ---电脑(RS232串口通讯)
1-----1
2-----2
3-----3
9-----5
PLC端4、5短接
电脑端4、6短接,7、8脚短接
楼主 2008/8/29 10:22:48
学习学习了!