2008-09-16
几日前,我们公司买的弯管设备出了故障,该设备是台湾的厂家,在大陆生产的。
当时出现故障时,操作工人吓坏了,主要表现为踩脚踏后,有时不动作,不踩时,也有动作的时候。
我们这的电工不会什么维修,也不懂PLC,就说是PLC出问题了,叫我马上去看。我去后,首先看了一下PLC的指示灯,显示都没有什么问题,又用触摸屏操作试了几下,也没有问题。最后让操作工踩脚踏操作,我观察了一下PLC上的输入点的指示灯,显示也无问题。因为他的程序有密码,我不是很清楚是怎么编的,在脚踏一直被踩下时,该设备循环动作。但试验时,指示灯一直亮,而设备却没有循环动作。
之后,我让电工拆下脚踏开关,电工用万用表检测了一下,没有发现脚踏开关是坏的。这时,我想到不用脚踏开关,直接把两根导线接上试一下,这回设备动作正常了。
这时我感觉,台湾的设备在PLC编程时,更多的考虑到了设备的安全性,里面可能是用了脉冲,所以导致脚踏开关稍有不好使,设备就不能正常工作了,虽然这时用表还无法测出开关的损坏。
评论2
楼主 2008/9/16 20:54:37
楼主 2008/9/16 22:24:37