不带,CF卡需单独购买。另外,施耐德以外的CF卡也可以在XBTG上使用。
Vijeo Designer V4.2及以上版本支持第三方通讯协议,包括:Mitsubishi, Omron, Siemens, Rockwell。除此以外,只要第三方设备支持Modbus协议也可与XBT G通讯。如果软件版本低于V4.2,必须升级软件才能与第三方设备通讯。
TSX3722001含内部集成的8路模拟量输入(0~10V),1路模拟量输出(0~10V),2个10KHz的计数器,而TSX3721001无这些集成功能。
配电缆TSXCCPS15和TELEFAST2连接基板ABE-7CPA01。
采用下述步骤进行PC机与Micro编程连接可避免Micro与XBT的通讯丢失
1. “开始” →”程序” →”modicon telemecanique”
→”XWAY Driver Manager” →”XWAY Test” →”connect”
2. 用TSXPCX1031-C连接Micro与PC机
3. 启动PL7软件, 并选择”plc”→”connect”
4. 编程结束后, 选择”plc”→”disconnect”
5. 将TSXPCX1031-C从Micro上拔下, 并关闭XWAY Test。
在这种情况下,可按下面的步骤处理:
1. 将PLC断电;
2. 将CPU上的内存保护开关置于MEM-PROT位置;
3. 取出CPU上的锂电池;
再将PLC重新上电。
Nano作Micro的block I/O时,最多带4个Nano,Nano作Micro的Slave PLC时,最多带3个Nano,最大距离200米。
MICRO能实现应用程序的保护,首先在Section中将应用程序的属性设置为保护,然后在Station中进入Protect设置为保护.
只有TSX3721/3722有实时时钟,%SW49-%SW53包含当前日期和时间值(以BCD表示)。%SW54-%SW57包含最后一次掉电或PLC停止的日期和时间(以BCD表示)。注意Premium的所有CPU都有实时时钟。
只有硬件版本号V3.3版以上的TSX3721的集成通讯口支持MODBUS协议,若硬件版本号V3.3版以下的TSX3721的集成通讯口不支持MODBUS协议, 因此该类Micro要支持MODBUS协议必须加相应的通讯卡.
必须使用TSXPACC01隔离盒。此隔离盒内含一根1米的电缆,连接隔离盒和TSX3710的TER口。人机界面连到隔离盒的AUX口,PC机连到隔离盒的TER口。
只有TSX3710/21/22支持TSXSTZ10模块。
Micro的终端TER口有一个DTP信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如果DTP为高电平,则TER口总是工作在Unitelway master方式,对PLC编程需在该方式下。如果DTP为低电平,则TER口的工作模式由软件配置决定。当多功能通讯电缆的拨码开关置于0或2时,DTP电平为高,故TER口总是工作在Unitelway master方式,软件配置无效,故仍能用多功能通讯电缆对Micro进行联机下载。
两者的区别如下:
Normal cycle: TSXAEZ801/802共8个通道,每个通道的扫描时间为4ms,输入的扫描周期是固
定的,为32ms,与使用的通道无关.
Fast cycle: 仅仅使用的通道被扫描,即使它们不是连续的,这能减少通道的扫描时间.
Cycle time(ms)=4ms x N (N为使用的通道), 如果4个通道被使用, 扫描循环时间将是
4 x 4=16ms.
在Fast cycle时,用户可配置通道到Fast task..在这种情况下,建议你不要分配太多模拟输入模
板到Fast task中.
对于交流供电的PLC的Micro本体,只有当扩展机架有继电器模块和模拟模块时,才一定要给小型扩展机架提供24VDC电源.
注意:当PLC为交流供电时,严禁用主机的24V传感器电压为小型扩展机架供电.
TSX Micro PLC 模板的接线端子是随模块一起提供的, 用户没有必要另外单独订接线端子, 这一点与TSX Premium PLC 不一样, 但如果用户出于其他目的想单独订Micro PLC 模板的接线端子也可以, 具体订货号为:
TSXBLZH01 半高模块接线端子
TSXBLZL01 标高模块接线端子
TSX Compact有在-40℃到+70℃下工作的模块。如PC-E984-258/285,AS-BDEP-254/256/257,AS-BDAP-258,AS-BDAU-252等。或选这些模板带敷形涂覆的(型号后加C)。注意:并不是所有带敷形涂覆的模板都能在-40℃到+70℃下工作。
用户订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是不提供后备电池, 后备电池必须用户单独订货, 型号是
TSXPLP01/101.
2 个ETZ 进行通信时故障的原因不是出现在 SEND_REQ 的指令使用上, 而是因为没有做 configuration of connections 的设置, 具体步骤如下:
1. 起动 IE 浏览器, 输入ETZ的IP地址
2. 点击"IP configuration"
3. 在IP configuration界面中的"configuration of connections"中设置通讯对方的XWAY地址, IP Address地址等等
如果TSX37 PLC没有配PCMCIA型内存卡, 则可以通过以下步骤作完全清除操作:
吠 卑聪?“DIAG”按钮和”RESET”按钮
贩趴 盧ESET”按钮, 同时继续按下 “DIAG”按钮
当看到”RUN””I/O””ERR”指示灯快闪两下后放开“DIAG”按钮
Micro PLC 有写保护开关, 该开关位于Micro PLC的电池仓内, 在更新操作系统时会用到该写保护开关.
首先必须确定”Diag”和”Word”灯是否亮, 当”Diag”灯亮时, 窗口显示的是诊断状态, 而当”Word”灯亮时, 窗口显示的是%SW67,68,69的设定字的状态, 只有当”Diag”和”Word”灯都灭时, 窗口显示的才是实际I/O的状态。
TSX 37 Micro系列PLC最多支持64个定时器,包括%TM类型和%T类型。
注意编程时定时器的数量不能超过64个。
当在扩展机架上插入了继电器输出模块时, 如果 Micro PLC 是直流供电, 则主机为安装在
它上边或小型扩展机架上的继电器模块和模拟模块的线圈提供必要的24V直流电压, 但如果
Micro PLC 是交流供电, 则主机只能为安装在主机上的继电器模块的线圈提供必要的24V直流
电压, 而安装有继电器模块的扩展机架必须单独提供必要的24V直流电, 否则就会出现上述描述的问题.
方 朐谙吡 刺?BR>吩凇盇pplication Browser”下点击”Configuration” 再点击”Hardware Configuration”
双击”TSX37”图标, 然后选择”Debug”状态后即可在线查看扫描周期
集成的8路模拟量输入地址为%IW0.2~%IW0.9,1路模拟量输出的地址为%QW0.10。
此地址可在PL7 Pro中,在Station/Variables/I/O下看到。