2008-09-22
如Quantum编程软件为Modsoft ,140CRP81100的配置软件为332SPU83301,如Quantum编程软件为Concept ,140CRP81100的配置软件为TLXLFBC10M.
有用于MB+网络的避雷器,型号为490NAC72100。它有衰减,每加一个避雷器,主干缆长度减少40米。相关资料在Quantum光盘中有。
1. 入LL984编程界面
2. 点击”edit”下拉菜单, 选中”offset reference”
3. 进入offset reference界面后,在”first”处输入第一个寄存器地址, 在”last”处输入最后一个寄存器地址,
在”offset”处输入0, 在”section”处选择”all”
4. 选中复选框”substitute variables if they exist”
最后操作”view”→”expand”
最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。
Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是不一样的, Quantum 本安型模块的蓝色端子连接器是140XTS33200, 而普通模块的端子连接器是140XTS00200。
最多支持16个RS485从站,2线或4线模式都行.
Quantum 140CPU43412A CPU上有三个开关,
Stop: 控制器停止,并禁止程序下装.
Mem Prt: 允许启动和停止PLC,但禁止程序下载.
Start: 允许启动和停止PLC,并允许程序下载.
Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离可通过以下公式计算:
X=(Uin Uonmin)" (Ionmin*2*Swire)
X: Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离
Uin:输入回路电压值
Uonmin: 输入为ON时的最小电压值
Ionmin: 输入为ON时的最小电流值
Swire: 信号线的衰减 (单位: 欧姆" 米)
替代产品是490RIO00211,一盒为6个。
为安装此F连接器,还需要定连结器安装工具490RIO0C411和电缆安装工具490RIO0S411。
NW-RR85-001缺省情况下交流供电电源设为110/120VAC, 在中国国内使用, 应先重新配置电源等级为220/240VAC, 然后接通电源, 否则会烧保险.
如果需配置NW-RR85-001的电源等级为220/240VAC, 应将电源选择插头拔出, 并
将其上220/240VAC字样前的小三角符与RR85机座上的实心矩形符对到一起, 然后再插入
Quantum:模块端子均单独订货,型号为140XTS00200。
Momentum:I/O基板的端子和汇线端子均单独订货,有螺丝和弹簧两种类型可供选择。螺丝端子型号为170XTS00100,弹簧端子型号为170XTS00200,每个订货号包含3个 端子块。
汇线端子为可选产品,分1排,2排,3排三种。
Premium:通过20路螺旋端子连接的模块,端子单订,型号为TSXBLY01。通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。
Micro:通过螺旋端子连接的模块,螺旋端子与模块一起提供,通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。
使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。
当在”PLC Selection”中设定PLC类型为140CPU11303 时, 缺省情况下, “IEC Runtime”设置为”Enable”, 当“IEC Runtime”设置为”Enable”时, 系统会自动装载@1SE 和 @2IE 这两个 loadable 文件, 而这两个文件会影响到CHS loadable 文件的下载, 从而使 984 Hot standby 复选框是灰色的, 解决的方法是设定PLC类型为140CPU11303 后将 “IEC Runtime”设置为”Disable”, 然后 984 Hot standby复选框将增亮.
140XBE10000背板扩展模块在Proworx 中需要作I/O Map配置, 但在Concept和Modsoft中是不需要作I/O Map配置的,即在主机架和扩展机架配有 140XBE10000的槽位空着,其余模块的配置要作。
Quantum A 系列是非A系列的替代产品, 两者功能完全相同, 但是固件不同且不能互换, 所有非A型PLC中的程序均可不作任何修改, 即可直接装入A系列PLC中.
有,型号为416NHM30030(单口)和416NHM30032(双口),它适用于PCI槽的PC机,它包含了新的V4.2 MB+Driver,支持Windows95/98/2000/NT/ME/XP。
有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。
共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。
1. 三种Hubs:
499NEH10410:4 X 10baseT ports
499NOH10510:3 X 10baseT ports,2 X 10baseFL ports
499NEH14100:4 X 100baseTX ports
2. 三种 Switchs:
499NES17100:5 X 10baseT/100baseTX ports,2 X 100baseTX ports
499NOS17100:5 X 10baseT/100baseTX ports,2 X 100baseFX ports
499NES18100:8X10 baseT/100baseTX ports
3. 两种Transceivers:
499NTR10010:1 X 10baseT port,1 X 10baseFL port
499NTR10100:1 X 100baseTX port,1 X 100baseFX port
4. 多种Cables:
带RJ45连接器的屏蔽双绞线490NTW*和490NTC*。
光纤电缆490NOC*,490NOT*,490NOR*。这些电缆的详细描述见英文样本。
其中:E----电缆,O----光纤,H----Hub,S----Switch, 10----10M,100----10M/100M自适应.
1. 多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?
不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。
2. GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?
最大距离为1000英尺。
3. GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?
不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。
4. ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?
ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。
5. ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?
没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。