控制工程师论坛

变频器

北京西门子学习笔记整理

twf2003
twf2003

2008-09-26

北京西门子学习笔记整理:

 CUVC :指的是VC变频器中的主控制板,

 CU1CU2:指的是CUVC的前代产品;

 CU3:指的是CUMC的前代产品。

 SIMOLINK:指的是Pieer to Pieer 的前代产品。

 CUVC板:主控板关于CPU相当于CU2+T100CU2+PLCSimple

 CBP

 PMU显示屏

 最基本的变频包括CUVC+PEU

STEP 2Power configuration (P060=8)

P060=8  ==è P070 ==è (PWE.NO.)==èP060=1

*-----The need is only for changing new CUVC card.

*------Check  P071 and P072, if it is suitable for unit.

CUVC 板可用于大中小三种情况更换时要做本步骤操作。

Converter    ACàDCàAC DC à 区别要看P071= ?(380/400 AC or 540 DC

@@先检查P071P072 适合则跳过本步骤,不适合要做本步骤。

STEP 3Factory  setting  (P060=2)

P060=2èP366=0( or 1.2 etc)èP070=0

For cabinet unit Pls upread an parameters first then do others.

@@调试前要注意保存原有的设定参数。

STEP 4Board configuration (P060=4)

  The need is only for addition card (CBP2,SLB,etc)地址要手动改(通过PMUDriver monitor

STEP 5Quik parameter setting /driver setting

  Setting motor and control parameters,do Automatic parameterization and motor ID,details PLS see manual .

STEP 6:Setting control command and mainsetpoint.

   P554,P555,P561èControl word

   P443èMainsetpoint

STEP 7: Setting input /output for technology requirement .

*预充电一般不用,设备在停放一年以上时需要预冲电。

Digital Input/output   X101  输入点数<=7       输出点数<=4  有四个点是输入输出可以选择的。选择是通过P651 P652P653654 分别用于设置四个输入输出点的

Basic commission for  CUVC

@@建议输入用本身24V,用输出时要共地。

控制字中P554可以与任意一个输入点所对应,

B区是开关量信号

KKK是模拟量值

对一个输入输出点的应用aP651~P654定义bP554P555、。。。。。等与输入点对应,

P555P556P557一般常设为1,只有全为1时才能启动。正常启停要用P55401就可以了。P555P556P557用于正常停车。

R为可读参数不可更改。

P558P559P560一般不用,用于最大钮距的停车。

P561用于开关变频器的IGBT