控制工程师论坛

传感器

(原)送电跳闸故障解决

bubli
bubli

2008-09-29

我们公司在开发区,这里经常停电。但一来电,办公楼里的电脑就没有电了。


当我打开空开柜看时,发现这里有几个控制墙壁插座的空开已经跳下来了。但当用手推上后,一松手,就又跳下了。只有用手推上保持几秒钟后,松开手,才不会跳闸。


后来我才发现,原来这几个墙壁插座上插的都是办公电脑,没有开关,电线直接连到机箱电源上。当一来电时,所有电脑的机箱电源就都接通了,这时的瞬时启动电流是很大的。虽然空开的工作电流能够满足要求,但瞬时短路电流不够,这就导致了停电后,再来电时电脑就没电了。只有更换更大的瞬时短路电流的空开或在停电后,拔下一部分电脑机箱的电源插头。