2008-10-14
1、电缆的截面不够,属于设计上的原因。
2、电缆的导体电阻太大,导致载流量减少。引起电缆发热。
3、施工时,电缆的接头未接牢,已有松动现象,这也是导致电缆发热原因。
大家补充下 :)
评论4
楼主 2008/9/29 21:28:13
直埋、穿管、暗敷或 周边环境
楼主 2008/10/14 18:31:21
比如在电缆电线护套的压接头用热敏变色剂,电缆电线是否发热看看颜色就知道了。不知可行不
楼主 2008/10/14 20:18:14
1、三相负荷不平衡。
2、周围环境不通风,散热不良也会发热严重。
楼主 2008/10/14 21:23:42
你的想法不错,我看变颜色的方案可行,就是不知道最高能到多少度