关于变频器跳漏电!
tony_k
2008-10-06
今天给客户一台18.5KW锅炉引风机加装一台变频器,变频器一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。请问有没有什么简单有效的解决方法?急等回应!
回帖
评论1
bubli
楼主 2008/10/6 21:29:00
谁来帮帮啊