前天维修机台,PLC运行正常,只是机台动作顺序混乱,时好时坏。把cpu电池更换也不行。耐心检查输出继电器线圈工作电压,才发现零线与地线接触不好,零地共用,未能达到正常的220v,引起输出继电器动作不正常。一直好长时间认为程序问题。还是应该耐心查线才是正确的