PLC输入的线间电容引起的误动作

jnzhlf
jnzhlf

2008-10-11

电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:
  1,明明接线正确,但PLC却没有输入;
  2,PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰;
  最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。

  消除线间电容影响的办法:

  (1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;

  (2)尽量缩短使用电缆的长度;

  (3)把互相干扰的输入分开使用电缆;

  (4)使用屏蔽电缆。