控制工程师论坛

PLC与PAC

今天遇到的西门子S7- 300模拟量的干扰问题

achaorui
achaorui

2008-10-16

今天生产现场反应上位机上的几个电流都显示不正常,去看发现显示上限值。检查模块输入的4-20mA信号正常,有变化,不是上限值。该模块有5个输入信号,其中4个是电流变送器来的4-20m A标准信号,一个电子秤来的信号。检查发现单独输入任何一个信号时上位机都显示正常,可是都接上就是开始的现象,请大家帮忙看看是什么原因呢?该模拟量模块的8个通道是互相独立的。
回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China