2008-10-23
请教各位老师:
我公司反应罐装有变频器,但工艺转速要求在低频3~5Hz运行,这样合理吗?对电机和变频器有危害吗?怎么运行比较合理?
谢谢了!
评论19
楼主 2008/10/16 12:15:46
楼主 2008/10/17 8:43:32
当然如果是电机有强制风冷,并且转矩很小,也不是长期工作在低频下就应该没有问题的.
楼主 2008/10/17 8:45:39
楼主 2008/10/17 9:22:19
你在百度搜索
楼主 2008/10/17 12:11:52
楼主 2008/10/18 9:13:16
楼主 2008/10/18 11:04:27
楼主 2008/10/18 11:18:48
一般变频在60%上工作是效率最好的,但如果工艺在第一位,低频工作也没有很大的问题
楼主 2008/10/18 14:10:23
我们这里低的有15 HZ反复运行的.楼主的是变频电机吗?我认为楼主可以试运行观察一段时间.
楼主 2008/10/18 20:38:49
建议运行在30-50HZ