2008-10-24

把H3-01设置为0,A1端子作为0~10V模拟量给定
H3-08设置为2,A2端子作为4~20mA模拟量给定。把面板上S1-2的开关拨到ON,电流有效
H3-13设置为1,将A2端子作为主频。此时H3-09设置为2,H3-05设置为0或2以外的值。
H3-09和H3-05不能同时设置为2
需要用一个多功能端子作为主频和辅频的切换。默认是S5端子。这样就可以实现使用二路信号分时控制变频器的频率。客户可以根据需要指定其它多功能端子。