控制工程师论坛

教程与手册

艾默生TD3100变频器电梯行业应用解决方案

里克尔梅
里克尔梅

2006-06-24

TD3100变频器支持三种电梯常用控制模式,分别是:
  • 多段速控制
  • 距离控制
  • 模拟速度控制
  多段速控制
  方案要点:
  运行速度由MS1 ~ MS3的速度组合决定,抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对自身状态进行检测。检修运行由变频器的 INS 端控制,使用了模拟称重装置,提高电梯系统的启动性能。
  

  

  多段速 控制原理设计示意图
  注:图中的滤波器非必配选件
  

  

  距离控制
  指定楼层的距离控制
  方案要点: 抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对接触器的吸合与断开进行检测;检修运行,由 INS 端控制,再平层运行由 MS1 控制,自学习运行由 SL 端控制;提供上下强迫减速信号,使用了数字开关量称重装置,提高电梯系统的启动性能。
  

  

  指定楼层的距离控制原理示意图
  注:图中的滤波器非必配选件
  

  

  给定停车请求的距离控制
  方案要点: 抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对接触器的吸合与断开状态进行检测;检修运行由 INS 端控制,再平层运行由 MS1 控制,自学习运行由 SL 端控制;提供强迫减速信号;使用了数字开关量称重装置,提高电梯系统的启动性能。
  

  

  给定停车请求的距离 控制原理示意图
  注:图中的滤波器非必配选件
  

  

  模拟速度控制:
  检修、自学习、再平层等速度全部由控制器的模拟量控制。接触器由外部控制器控制,抱闸控制由变 频器的可编程输出端子输出“运行中”信号控制,使用故障常开输出信号。
  

  

  控制时序说明
  

回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China