处仪表本身外,安装方式、插深、仪表与介质接触的情况,有无导热介质都有影响。
楼主 2008/10/23 16:09:12
其实问题可能是这样的,比如加热元件达到了300度,而你这时被测点测到的是60度,这时停止加热,但这个300度的温度还要慢慢传到被加热的物体上去,所以尽管不加热了,但温度还会上升。这个应该可以通过调 整温控表的PID 参数来改善的。
楼主 2008/10/23 21:15:59
PT100的测温点没有取好。
对于测液体性质的,PT100一般都反映很好,测温也很准确,但是像测气体的话,会有一个传热的过程。
我以前也遇到这种现象,就是一个罐里面,测气体温度(对这个温度,在工艺上要求十分严格,必须控制好),一个测量点不准确。后面我改用3个测量点,PLC里面取他们的平均值。结果误差率很低,效果十分明显。
楼主 2008/10/24 9:14:30
楼主 2008/10/24 11:28:03
楼主 2008/10/24 15:31:26
热电阻的电阻值是随温度变化而变化基本呈线性关系的,因此热电阻本身应该不存在(或者说极小)滞后问题。
楼主 2008/10/25 9:38:56
主要是观温点的设置没有设立好!