控制工程师论坛

PLC与PAC

S7300控制步进梁故障处理经验

btgy4008
btgy4008

2008-10-24

观察故障现象:

1. 确定液压是否正常。

2.     观察ET200站的输入模板的输入信号是否正常。

3.     观察ET200站的输出模板的输出信号是否正常。

4.     观察下面的继电器是否吸合

5.     观察阀站的换向阀指示等是否亮

6.       动作时阀站是否有响声

故障现象决定处理方法

1.     液压站要保证有两台泵工作。

2.     如果输入模板有信号,但输出模板没有输出信号,一般是有开关跳闸,尤其要检查现场ET200站内的开关。

3.     如果输入模板有信号,且输出模板也有输出信号,但继电器不吸合,考虑更换继电器并测量继电器本身是否有电。

4.     如果输入模板有信号,且输出模板也有输出信号,而且继电器也吸合,动作时阀站有短暂的启动声,但阀站的换向阀指示等不亮。此故障一般是因为继电器的输出电压不够造成,要仔细检查继电器的电源线有无虚接或破损的地方。

 

                                                                

 

 

 