300CPU的模拟量通道地址有数量限制没?

jiqishun
jiqishun

2008-10-24

调试系统为313C-2DP下挂四个ET200M分站,有一块模拟量输入模块只有第一个通道正常,其余通道都显示32768,改接线换模块整了好常时间还是只有第一个通道正常。后来发现这块模块分配的地址比较高为PIW408-422,再组态中重新分配低地址PIW272-288后正常了。想问一下朋友们和通道地址有没有关系?