2008-10-31
评论3
楼主 2008/10/25 14:10:42
可以用计数器啊
比较时,是不是你的传送地址没写好,重合了,用VD
楼主 2008/10/30 17:43:43
用一个定时器和一个计数器即可实现您第一个问题,如果5m指的是5ms那么用1ms定时器,如果是5秒就用100ms定时器。
楼主 2008/10/31 21:28:57
Network 1
LD I0.0
EU
S S0.0, 1
R C1, 1
Network 2
LSCR S0.0
Network 3
LD S0.0
LPS
S Q0.0, 1
A Q0.0
TON T37, 3600
LPP
A T37
SCRT S0.1
Network 4
SCRE
Network 5
LSCR S0.1
Network 6
LD S0.1
LPS
R Q0.0, 1
A Q0.0
TON T38, 3600
LPP
A T38
SCRT S0.2
Network 7
SCRE
Network 8
LSCR S0.2
Network 9
LD S0.2
INCW C1
AW= C1, 5
SCRT S0.3
NOT
SCRT S0.0
Network 10
SCRE
Network 11
LSCR S0.3
Network 12
LD S0.3
=I Q1.0
A Q1.0
R S0.0, 4
Network 13
SCRE