控制工程师论坛

电机与运动控制

如果解释在抱闸后电机抖动的问题?

jiqishun
jiqishun

2008-10-25

情况是:6SE70变频器在电机停车后,在变频器P564(setpoint release command)和P585(速度调节器使能)都关闭,但是还有励磁电流存在(设置了励磁保持),当编码器受到干扰或者安装不好致使有小速度的回馈时,变频器仍然会出现调节,致使电机抖动。应该讲当P585关闭后,就不应该有这样的现象,但是我昨天碰到了!不明白其中缘由,请给于指教。谢谢

回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China