在WPLsoft中与PLC通信时出现“通信逾时错误”,PLC是DVP-14ES。软件的通信设置是:
其中通信站号改为1,也不能解决问题。
设备管理器中,把通信端口设置为:
其中“高级”设置为:
PLC为新品,应该没有问题,我还用了一个正常工作的同型号PLC尝试,结果相同。
通信线经过的测量,连接情况如下图:(红线表示连通)
好象没有什么地方不对,可就是不能通信,百思不得其解。请教各路高手指点。
评论4
楼主 2008/10/26 12:52:09
驱动安装是否正确
楼主 2008/10/27 8:19:54
马哥:
能否明确说一下,是什么驱动?
端口RS232是不需要驱动的,是吧?
楼主 2008/10/29 16:31:16
原来就是RS232与PC机的连接插头有毛病。由于是新买的,所以一直没有怀疑它。