2008-10-28
我们这里用了一个pds443的差压变送器测量除尘器进出口差压,但是不知道为何自己老是不定时重启,有时几分钟有时几小时。求高手赐教!!!
评论1
楼主 2008/10/28 8:52:30
如果是二线制的变送器,请检查一下供电电压的稳定性,如果供电电压有时低于变送器的最低驱动电压,就可能导致仪表重启。
另外接线端子外是不是有虚接?