2008-10-28
各位大侠在下的变频器(11KW)在正常工作三天后报F003欠电压,按FN后又可以正常使用,检测输入电压在400V左右,隔90分钟出来一次,不甚其烦啊!!请问除了电源故障外,P0210的值应该影响不大吧?!请指教!!谢谢!
回帖
评论1
hq0769
楼主 2008/10/28 20:25:07
估计提供的电源肯定不太稳定,引起变频器动作保护。
设置自动再重启动参数P1210=4看看。